[管系] 发电机上方是否可以存在燃油管路的可拆接头

[复制链接]
发表于 2014-4-5 19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不允许 可以包防飞溅胶带 很容易解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-6 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-6 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不可拆接头  不用说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有规定的,绝对不可以。防溅带是防不住的,管路是有压力的,漏油是没法避免的,防护措施是必要的,甚至改动管子都是必须的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一般电气设备上方不允许有水、油管路可拆接头、法兰,机械设备没有严格要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-11 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不允许,要不然就改成套管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-11 18:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
狐狸啊,你也太狡猾了吧,你是怎么的不让别人拿这个1金币奖励的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-11 19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似不好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-4 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州

回帖奖励 +1 金币

机械设备无所谓的吧,包防溅带也行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
呵呵呵换地方吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
本帖最后由 实现者 于 2014-9-2 16:08 编辑

尽量避免从上面走水管,油管路,避免不了的话也可以走,但不可以有可拆接头什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该没有说非得从这走的道理,肯定还有其他的路线可以走这一根管。想办法自然会想出来的,看你会不会想了。法兰早点改掉,这是大忌啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
盖了这么多层,没有人讲出规范出去,关注中……