查看: 2313|回复: 6
收起左侧

[电气] 请高人指点!!!

[复制链接]
发表于 2014-2-28 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
下面的温控阀如何接线


最近调试 碰到一种电动温控三通阀不知道该如何接线求高人指点
IMG_20140228_091440.jpg
IMG_20140228_121219.jpg
IMG_20140228_121228.jpg
IMG_20140228_121256.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-3-1 09:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
直接问厂家
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-2 10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问厂家啊  或者看资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-2 12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
正常的话 接一个N 3,另外两根接 OPEN 10    和 CLoSE, 11   温控器出来一个open 固态继电器和一个close 11 继电器   上图 就接5X05-2 正常OPEN 接1  CLOSE 接2  N 接4  就可以  接好检查阀的动作方向是否有错,
QQ截图20140302120016.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
11.jpg -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
图纸上画的狠明白,你要接什么线呢?报警?还是电源,还控制呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
照图纸分别把电源线、控制线、传感器等接好就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 23:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表