查看: 2327|回复: 7
收起左侧

[电气] 化学品船上防爆控制箱

[复制链接]
发表于 2014-2-28 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
化学品船上危险区域很大,电气控制箱不好布置,但箱子很难做,一般会做防爆?如果不是,具体用什么方法避免
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-2-28 18:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问题太泛,如何回答是好。建议将问题细化成几个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
尽最大可能去优化设计,能避开危险区域的坚决避开,当然,不是机械的去理解,也要看具体情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老船工的知识面真宽,看了你很多帖子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 02:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有钱的话,危险区0,1,2需要全部布置防爆类型的启动箱子与电机。如果没钱的话,可以是不防爆的设备,但是在化学品运输以及操作是,这些在危险区的设备必须停止供电。可以用应急按钮做开关的连锁。比较经济划算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
化学品船上危险区域很大吗?
货舱内部管路内部定义为零类区;
跟货舱仅仅是一个甲板或舱壁相临的压载舱或空沧定义为一类区;
主甲板2。4米高度区域定义一类区;


。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的正解,赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
所以要优化设计啊,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册