请教: incinerator room的internal drain scupper有什么要求?如下图这个,可以吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2014-2-11 18:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
as below
Capture.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-11 18:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
船是入籍abs的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-11 20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-12 07:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是不是有个要求就是要当灭火的时候,相关灭火剂不可以通过这个 scupper 漏到其他地方, 这个焚烧炉房下间是机房,这个 scupper的水密封的水会不会容易刚掉, 起不到水密封的作用在实船上?求指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-12 07:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
大家都用些什么形式的scupper给焚烧炉间?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
标准里面有水封式甲板漏水口
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-13 19:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
下面是机舱,水封式的会不会因为水干掉而起不到作用?有其他更好的方法吗?