查看: 4047|回复: 10
收起左侧

[管系] 请教:有关消防隔离阀的问题?

[复制链接]
发表于 2014-2-6 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
小弟有一船入籍abs,大于九十米,带accu,sps2008,算少过36人客船,对于消防主隔离阀有以下疑问
1。这个主隔离阀要lock open吗?
2。这个阀要在做成在消防控制站遥控遥控的吗?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-2-6 23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
1.翻译成:非通电时为常开状态 你说的已经是回答了第二疑问了
2.没有看到哪规定呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-7 11:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
消防主隔离阀手动操作就可以了吧,好象没有看到有规范要求遥控的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顺求科普ACCU?楼上各大神解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是内消防系统的隔离阀吗?我们这边是易于到达就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-7 12:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
就是通常在主甲板,隔离机舱消防管线的那个隔离阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习啦{:3_64:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没有要求是遥控的,并且阀的位置也没有强制要求在消防控制站,只要求在便于操作的位置并且不能和消防泵一个处所
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-8 11:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
Accu是abs的无人机舱,具体要求要查abs
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-8 13:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
实际操作或者相关规范有没有要求这个主隔离阀要lock open吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-22 07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
消防隔离阀主要用于当应急消防泵运转时(机舱主消防泵故障或机舱失火时),切断与机舱的供给管线
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-17 10:11

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表