看到有条特殊用途船舶上的消防管系全部都包有绝缘,应该是防冻用的。
消防管系包绝缘是取决于船东,还是有什么规范上有具体的要求?求证……
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-1-17 20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
消防系统防冻设施。大多数安装的放泄阀,管内不加压,基本上空的,为了保证迅速可用消防系统,另外在驾驶室遥控启动消防泵。
对于加压的消防系统,管路可以采用伴行,在上建增加隔离阀等。
特殊用途的船,带有消防船的附加符号,或者航行在寒冷地带的船,穿个小被子多个保险。
你可以参考ABS的有个消防指南。

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
zhengyong7777 + 1 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-17 21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果应急消防泵的吸口管位于A类机械处所,也要包A-60,并且管壁厚SCH160
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-18 15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
youngfp 发表于 2014-1-17 20:52
消防系统防冻设施。大多数安装的放泄阀,管内不加压,基本上空的,为了保证迅速可用消防系统,另外在驾驶室 ...

没有消防标志
M3JGGSGWA2SRRKAJH__67FA.jpg -->
A5~E0IQB%UASRPE)AIF(5[H.jpg -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
船东要求 没有规范  保护管子 ,防冻,防腐蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
应急消防泵的相关管线(吸口/出口)穿过A类机械处所,是要包A-60,进行绝缘保护的;其他位置看看船东代表的要求了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 15:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
同意3楼和6楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 22:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
找到了出处。SOLAS
2.1 Fire mains and hydrant
2.1.1. General

The arrangement of pipes and hydrants shall be such as to avoid the possibility of freezing.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-9 10:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
艾九龄 发表于 2014-4-8 22:23 找到了出处。SOLAS 2.1 Fire mains and hydrant 2.1.1. General

侬忒有才啦!这都被侬发现喏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
学到了