查看: 3049|回复: 16
收起左侧

[电气] 发电机组,发电功率的请教

[复制链接]
发表于 2008-9-19 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
如果发电机组: 产生功率 1000KW。
那么发电机的KVA大约多少?  700KVA?
由于功率因子的影响,实际的可用的电大约多少? 700X0.8=560KWe?

如果发电机组产生560kwe,我们说发电机组的容量为560KW ?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-9-19 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有功功率P正弦交流电路中,瞬时功率在一个周期内的平均值叫做平均功率,它反映了交流电路中实际消耗的功率,又叫做有功功率,单位:瓦特(W)P = UI cosj = UIl
Active power
视在功率S正弦交流电路中,电源电压有效值与总电流有效值的乘积叫做视在功率,单位:伏安(VA)S =UI Apparent power
S代表了交流电源可以向电路提供的最大功率,又称为电源的功率容量。
无功功率Q:交流电路与电源之间进行能量交换的最大功率叫做无功功率,它并不代表电路实际消耗的功率。单位:乏尔
(Var)Q = UI sinj
Reactive power



(把基本概念先介绍下)

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
wlmkl + 4 谢谢,有空常来科普:)

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-19 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 CST1234 于 2008-9-19 11:11 发表
2楼的,居然抢我沙发

中午坐沙发好睡觉啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以简单称----有功功率,驱动负载用的。无功,主要是发电机设备自耗的(其实也应包括变压器,交流电机等感性负载的耗损的功率);视在功率---看上去的功,包括有功和无功两大块。--------虽然不严谨,但理解起来估计容易些。
var乏尔名字好听,有点怪怪的。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
wlmkl + 4 谢谢,有空常来科普:)

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶3楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-10 12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好帖子,顶起来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-10 12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
哈哈 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-10 12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
厉害,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
S的平方=P的平方+Q的平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-19 11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家忽略了一个效率的问题。发电机在0.8的功率因数下,效率可能在95%,可如果在1.0的功率因数下,效率可以达到98%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发电机的标称功率,就是指有功功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-12 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
发电机额定功率因数下,国内的机器做到94%就不错了,假设你轴功率1000kw(当然不知道这是哪家的原动机),其实电机输出的功率也就900kw多,配不了1250kvA容量的发电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,好帖我就顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家忽略了一个效率的问题。发电机在0.8的功率因数下,效率可能在95%,可如果在1.0的功率因数下,效率可以达 ...
vone98 发表于 2011-11-19 11:42


问你个小问题,你知道为什么订货的时候发电机功率因素一般都要求是0.8么?
为什么没有0.9,没有0.75?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-29 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 16# diangong2012


    这个问题很意思,很上去很平常,但原因小弟至今很模糊!
    曾经也想过这个问题,然后问发电机厂家,他们给的解释说,发电机出厂时应该发多少有功功率和无功功率已经做好,在 功率因数为0.8 这种参数下运行最为经济。
    当时也没有细想,只觉是平时做系统电流计算时,在不知道电机功率因数时,就都取0.8。但等到设备资料来的时候,发现很多比这个低,或者有差距!
    很想听听你的解释!

    还有如果你看到这个帖子,顺便想请教下你在另一个帖子里提的问题:‘压载水处理装置对电力负荷计算的注意事项?’谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-15 23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3楼说的算法是正确的,具体的效率问题要看电力负荷计算书了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-16 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
牢记11楼的公式就好了,功率因数和发电机的使用方式,船舶状态有关的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 13:52

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表