查看: 6925|回复: 6
收起左侧

[电气] 请问只存放氧气的氧气间内需要防爆吗

[复制链接]
发表于 2014-1-4 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问只存放氧气的氧气间内的电气设备需要用防爆的吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-1-4 21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不需要.需要防爆的地方是规范中定义的hazardous area.是正常情况下有危险气体挥发的处所.氧气不是.请参阅ABS规范.
3.7 Hazardous Area (Hazardous Location)
An area where flammable or explosive vapor, gas, or dust may normally be expected to accumulate.
回复 支持 反对

使用道具 举报

admin 该用户已被删除
发表于 2014-1-7 20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-7 22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
氧气储藏处所,若是气瓶漏气,产生‘富氧’,遇明火会爆炸;所以灯具建议用隔爆型;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-9 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不需要,氧气只是助燃而不是本身会燃烧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-9 22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
江海直达 发表于 2014-1-7 22:01
氧气储藏处所,若是气瓶漏气,产生‘富氧’,遇明火会爆炸;所以灯具建议用隔爆型;

富氧知道
但是富氧遇明火爆炸还真没听说过,有没有详细的资料可以看看的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在爆炸极限空间下才爆炸
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 23:38

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表