小弟做了个计算,望高手指点
如果电站可以给415V, 最大电流供给120A,
如果直接启动一台电机,DOL, 假设直接启动的启动电流为额定电流的6倍
启动电流=6x额定电流=120A, 额定电流=20A
那电机最大可以选用到=1.732x415x20=14.376kva
如果选用星角启动S-D,相电压=线电压/1.732, 线电流=120A,
电机额定电流=1/3*(6x20)=60A
电机最大可选用为=1.732x415x60=43.127kva
自耦变压器启动,A-T, 假设抽头在60%,
启动电流=0.6x0.6x(6x额定电流), 120=0.6x0.6x(6x额定电流),
额定电流=55.56A,
电机最大选取为=1.732x415x55.56=39.936kva
所以我觉得星角启动与自耦变压器启动,虽然启动方式不同,但是电流控制与电机的大小差不多,所以疑惑来了,是用星角呢,还是用自耦变压器呢?是否自耦变压器贵点?体积比较大? |
|