发表于 2013-12-11 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
根据SOLAS C部分 2.3.3.4规定 水枪应为经认可的设有关闭装置的两用型(水雾/水柱型)。

大家在做项目的时候是怎么选择的,有没有符合这条要求啊
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-12-11 16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我们现在在建的船的消防的图纸上要求的确实是两用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-11 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
cy2009711 发表于 2013-12-11 16:51
我们现在在建的船的消防的图纸上要求的确实是两用的

消防系统用到底阀有没有什么要求,比如防火啊什么的
回复 支持 反对