查看: 2781|回复: 4
收起左侧

[设计制造] 钻井区域消防系统管系原理图设计 旨在探讨

[复制链接]
发表于 2013-12-9 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钻井区域消防系统管系原理图设计

钻井区域的消防,分两部分1. 消防水2. 喷淋
对于消防水的水源,当然是从平台的消防泵引过来的,或者从服务船引过来的;
   确定主管尺寸,就需要确定需要保护区域的总用水量,根据流速限制(比如2-3M/S,算出管尺寸,支管尺寸同理,一般DN50/DN65居多;
单个支管的流量:根据泵的扬程,消防阀出口和泵出口的高度差,再估算流程损失,得出阀出口处的压力大小,然后根据选择的***的规格(一般DN12/DN16/DN19)和***流量压力表格,找到水的流量,所有支管路相加得到总的流量,来算主管尺寸;
在钻井区域哪些地方需要消防水呢,一般有设备的地方都需要,比如钻台,泥浆处理区域,CELLARDECK,测井区域等等,根据MODU,在保护区域内的同一个地方,要同时有两股水柱能喷到,并且其中一根是单跟水龙带,两个水柱来自不同的消防栓;
压力要求,最高处或者最远处的消防阀出口压力不低于3.5BAR,这个可以用来推算泵的扬程是否足够;
如果消防水管和喷淋系统是独立的主管,这样根据单个支管流量,支管个数都得到了,选择两处最大流量区域相加,主管流量和尺寸就得出来了;
如果是用同一个主管,主管流量和尺寸还要加上下面要算的喷淋水用量,也是两处最大用水量区域相加。


·································
对于喷淋系统,DELUGESYSTEM OR WATER SPRAY SYSTEM
先确定哪些地方需要这个系统,按MODU规定,DRILLFLOOR, CELLAR DECK, WELL TEST AREA 至少是这些地方,按照船东的要求会增加一些地方比如振动筛区域,节流压井区域等;
确定流量,根据CDSGuidefor the certification of drilling system)规定,10.2/平米*分钟,再结合所用的喷淋头(姑且这么叫)SPRAYNOZZLE的规格和喷淋面积喷淋水量,确定服务区域的喷淋头个数,这样根据压力就可以算出该区域所需水量。
这里有必要说一下喷淋头的个数和规格选择,抓住两点:1.喷淋头喷出的水量可以覆盖整个要保护的区域  2.喷淋水量满足上面提出的10.2升要求    比规范最低要求多些就好了,比如1.2倍以上,也算是有个安全系数,这样就可以得到最佳数量和规格。
对于喷淋头的布置也有要求,均匀分布,高度不要过高,查看喷头的有效喷淋面积和高度(厂家提供)。
每个区域的喷淋主管都要安装一个控制阀DELUGE VALVE(并行1个旁通阀),来控制该区域的所有喷头的喷淋(平时该阀后是干的),该阀是和烟火报警&手动按钮是联动的,如果保护区域失火,该区域的报警装置就会自动发出信号打开该区域的DELUGEVALVE,或者工作人员及时发现火情按了该区域的按钮。所有支路的控制阀最好放置在一起,比如在钻台上方容易到达的地方,这样如果阀出现问题,旁通管路就可以很快打开。



补充内容 (2013-12-10 08:50):
消-防-枪被和谐成***了
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2013-12-9 18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
之前做了钻井区域的消防系统管子原理图,根据记忆大概的敲了一下,有全面和错误的地方,请大家多多提意见,也好提高进步一下,旨在探讨,勿喷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-11 00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚做过平台消防 看看 赫赫
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-11 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-26 13:13

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表