[复制链接]
发表于 2013-12-6 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
生活污水PV管穿过应急发电机室A60围壁行吗
IMG_6660.jpg
IMG_6595.jpg
IMG_6659.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-12-6 14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
应该可以吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
PV管,是怎么做通舱的呢~~~?求科普
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
PV管有class 证书就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
满足防火要求?pv管贯通去做耐火试验吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
第一PV管要有相关船级社的型式认可证书,同时该证书内要提供一级耐火试验报告。ABS的可参考PART4 CCS可参考第四章 船用塑料管.
第二规范要求穿过A60的舱壁要加套管,其套管两边的长度要大于450mm.详见SOLAS 防火篇
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
肥布欧 发表于 2013-12-6 15:10
PV管,是怎么做通舱的呢~~~?求科普

我们船厂,通舱件还是用无缝钢管,其余地方还是PV管连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
首先防火节点是否是CLASS认可的,如果是自己做的应该会有A60的延伸,查一下典型防火节点手册吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般说来, 非金属管穿A60的舱壁,只要用有A60证书的船舱件即可,如RISE,船舱件两侧的长度要符合厂家说明.  但是楼主的描述是应急发电机室,属于machinery space, 一般不会采用非金属管,建议如果相邻的区域是生活楼,应急发电机室包括船舱件都采用碳钢的,船舱件采用腹板穿舱就可以了。生活楼一侧,用带法兰的PE管连接穿舱件即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谁设计的,PVC管阻燃吗,还有机器处所的防渗漏措施怎么做…………
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果必须从该区域经过建议在发电机顶做一个隔层,高度450
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
最好改到其它地方,最好是室外,因为是生活水管放到室外问题不大,如怕冻要做好防护措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-12 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原则是可以的,但必须满足防火节点图册的要求,必须要900长的通舱件
回复 支持 反对

使用道具 举报