我想问一下,机舱舱底花钢板下面是否需要照明,有的话哪些地方是需要的,规范上也没看到有具体的要求,以前做过是有的!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-11-30 17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有的,靠近梯子的地方,主机周i围,尾轴处等,需要检修的部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-30 19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
还有污水井
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢啦!
对的,我印象中是在尾轴,污水井那里是有的,还想再问一下,如果这个花钢板层高比较低怎么办,是依靠机舱里的照明  还是必须要加灯呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
梯子及检修的部位需要照明,如花钢板层高较低需增加照明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-11 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wanghui 发表于 2013-12-2 17:16
梯子及检修的部位需要照明,如花钢板层高较低需增加照明。

谢谢各位兄台,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-29 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
检修和行走部位