天天看到电缆外铠接地,也就习以为常了,近期忽然想起来动力电缆外铠接地是为什么呢?信号电缆屏蔽接地是为了防干扰,那动力电缆到底是为了什么呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-11-24 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
防止静电吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-24 22:36 | 显示全部楼层 来自: 挪威
防电磁干扰,得从源头抓起啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
fangjindian
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了安全啊。

一,芯线和外屏蔽存在感应电压,系统越大,电缆越长,电压越高。
二,万一芯线的绝缘坏了,外屏蔽就带电了,那也是要出人命的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
防止漏电的接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
防止漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-25 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
二冲程柴油机 发表于 2013-11-25 13:29
为了安全啊。

一,芯线和外屏蔽存在感应电压,系统越大,电缆越长,电压越高。

屏蔽层的感应电压有多大?你量过吗?电压具体有多高?感应电压能过死人?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
防止由于漏电或感应造成外壳带电,保护人体安全。