查看: 1672|回复: 3
收起左侧

[电气] 三相六线制

[复制链接]
发表于 2013-11-19 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
现船上有压载泵两台,参数如下:

型式:立式离心泵
流量:720m3/h
压力:0.28Mpa
功率:90kW
转速:1450r/min
电源:380V
频率:50HZ
我看到的是六根线,请问这六根线怎么接?是什么接法?为什么要六根线?请各位帮忙解释下,谢谢

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-11-19 20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
。。。。。。你看到的是星三角启动吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
启动器是STAR/DELTA ,两个主接触器的出口 端经电缆接到马达的六个不同接头上, U1-U2; V1-V2;W1-W2; 而启动器是STAR/DELTA 启动,线头要分清,否者会出大事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-22 22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三相六线制,流弊!!啊!