查看: 1847|回复: 4
收起左侧

[电气] 关于短路电流问题

[复制链接]
发表于 2013-11-12 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.短路电流计算中,为什么一定要计算Iac和 Ip这两个值?
2. 这两个值到底是什么意思?
3.
选择开关时候是根据哪个值来确定的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-11-15 17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没人回答?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
Iac: 有效值用来判断分断能力
Ip: 峰值用俩判断接通能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个就比较复杂,看看施耐德空开的选型手册吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、计算短路电流是为了在系统设计阶段就对系统可能会出现的最恶劣的情况进行预估,并保证可以尽快切断故障点,尽可能的减少损失。
2、根据计算得出的系统最大工况短路电流有效值(Iac)和峰值(Ip)之后,对应的选择断路器就是其性能参数:使用短路分断能力(Ics)、极限短路分断能力(Icu)和接通能力(Icm)。
几者之间对应的关系为:1、Iac≤Icu;对于重要设备来说,Iac≤Ics.
                                    2、Ip≤Icm。
回复 支持 反对