匿名  发表于 2013-10-31 15:30 |阅读模式 来自: 中国上海
1,机械连锁什么意思?
2,不是2相吗怎么3X10电缆?
3,组合启动屏啥样子? 1.JPG -->

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-10-31 16:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
厉害啊,2相都被你看出来了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这把真玩大发了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 17:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你要是搞轮机或搞船体的,将本行的技术搞精了,就可以了。电气的的问题,就别理它了,交给搞电的。好不?

mechanical inter-lock,

1GSP 由朱配电板的两端供电,非两相,

GSP= GROUP STARTER PANEL, SOME ELECTRIC STARTER ARE INCORPORATED WITH TOGETHER
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
人才…………
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
是双汇流排,不要乱讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
机械联锁,就比如好多船的变压器到220V屏的两个开关,开关在一起,搬动的手柄有一个片卡在一起,中间旋转,只能一上一下,一闭合一分闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
不过现在多半是电气联锁的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
全论坛电气的联合起来,不能让别人抢我们的饭碗啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
两个不能同时打开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-3 14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机械联锁啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
小扇子 发表于 2013-11-1 23:07
两个不能同时打开。

不能同时打开还是不能同时闭合? 电气联锁是不能同时闭合哇,机械联锁应该也是不可以同时闭合吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 NTER 于 2013-11-7 14:31 编辑

我可以问一下,你的组合启动屏都啥舱室风机负载?还需要两路供电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看来楼主不是搞电的