查看: 5246|回复: 3
收起左侧

[其他] 配电板,这个trip是什么含义啊?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2013-10-30 12:26 |阅读模式 来自: 中国上海
配电板,这个trip是什么含义啊? 1.JPG -->

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-10-30 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
优先脱扣。。。或者故障时脱口

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
oceanalden + 1 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
trip就是脱扣了,需要关闭后再次合闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-2 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这是一个延伸操作面板,通过一个机械连杆和柜体内部的一个MCCB相联。
我们正常见到的MCCB本体上都是有个小手柄,上下操作或左右操作分合闸。通过上述附件,就可以实现在柜体外部面板上的旋转操作。多用于MCC上。

MCCB本体上实际上也有这三个位置,ON-Trip(中间)-OFF。只要是故障脱口,小手柄都是停在中间位置,此时无法直接合闸。必须要人为回到OFF位置复位后,方可再次合闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-13 00:49

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表