油船快关阀箱安装位置有什么要求吗?是哪里的规定?我们把它布置在了烟囱里,船检不给过。需要怎么改??麻烦大家帮忙共享下关于快关阀箱的规定吗??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-10-28 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
放消防控制站,可以同时关阀及消防操作,请高人指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
放在消防控制站
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
高先生 发表于 2013-10-28 12:00
放在消防控制站

无论远近,油船的快关阀箱,都必须布置在消防控制站吗?规范要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
机舱门出口附近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
按照 SOLAS公约里的要求,大于500L的油舱柜应安装一个阀们或旋塞,在失火时,可以在该处所以外的地方给予关闭,通常设在消防控制站
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 16:07 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
消防控制站是常规布置  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装至可开敞甲板易于到达的封闭处所内吧,solas上有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 18:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
机舱出口且易于接近即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般多放在以下处所:
1)消防控制站
2)进出机舱的通道处所