[电气] 这个水雾灭火系统里的控制图为什么这么设计?

[复制链接]
回帖奖励 14 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-10-21 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大侠来帮忙!!这个问题比较急啊!先谢谢了!!!
这个电气原理图里为什么有个88-1继电器啊?主电路中控制马达运行的是88继电器触点,自锁什么的直接用88继电器常开触电不就好了吗?为什么还要弄个88-1继电器和T1(0.5S)时间继电器?


泵浦单元电气原理图

泵浦单元电气原理图
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-10-22 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈

回帖奖励 +1 金币

T-1(0.5S)时间继电器是用于控制88继电器的。88-1继电器是控制T-1(10S)时间继电器。就是如果电机在加热线时需要启动得延时0.5S,至于为什么要88-1继电器:是不是88继电器的辅助触电不够?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京

回帖奖励 +1 金币

本帖最后由 guagua9 于 2013-10-22 09:07 编辑

88-1触点是保持T-1时间继电器得电的,T-1时间继电器是延时控制88继电器的。设计这幅图的作者意图是用这三个继电器达到延时启动目的,就这幅图必须要88-1继电器,否则手动时88继电器永远不会得电。不知道说清楚没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 11:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡

回帖奖励 +1 金币

直接用88继电器,效果不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门

回帖奖励 +1 金币

这个电路的设计意图是在电机启动之前(由T1的设定值决定)切断电机绕组的加热电源(SH).
如果取消掉88-1而是直接使用88的辅助触点,就没法实现<电机运转供电>和<电机加热切断>的动作的时间差

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
oceanalden + 1 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州

回帖奖励 +1 金币

捌月 发表于 2013-10-22 13:23
这个电路的设计意图是在电机启动之前(由T1的设定值决定)切断电机绕组的加热电源(SH).
如果取消掉88-1而是直 ...

你说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-23 02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得5楼有道理!!!赞一个!谢了!