查看: 1595|回复: 8
收起左侧

[电气] 电机启动

[复制链接]
发表于 2013-10-9 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
大虾们

有个问题关于电机启动的,发电机300kw,440v。一台电机50kw,直接启动。如果启动电流是10倍的额定电流
50kw/(1.732x440x0.8)=82A额定电流,启动电流82x10=820A。 我想问如果启动电流820V,那电压是不是就掉去了44V,如果50kw/(1.732x820x0.8)=44V。 还是电压不变? 如果820A,发电机会电压会被拉下来到264v吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-10-9 19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不会的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-9 22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不会,发电机具有稳压功能。。。。刚启动有点变化,马上会好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-9 22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
同意3楼观点;
如果50kw/(1.732x820x0.8)=44V。-----这个计算方法有问题,瞬间启动功率不是50KW,要比这大,可问设备商。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-10 09:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你这个研究的快达到专家水准了。收不收徒弟啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-10 14:27 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
就是如果发电机稳压,也就是需要维持440v的电压,发电机额定功率300kw,额定电流492A,440v电压的情况下,突然间有820A负载启动电流,300kw/(1.732x820x0.8)=264V,发电机瞬间被拉到264V,如果根据质量守恒定律,power in = power out. 就是不明白啊。发电机还有短时脱口2.5倍额定电流,长时脱口1.15被额定电流。就是说发电机额定电流492x2=984A,可以满足电机启动?

望大虾们讨论啊。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-10 14:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
aqwe 发表于 2013-10-10 09:42
你这个研究的快达到专家水准了。收不收徒弟啊。

就是因为不明白,才问啊, 希望高手解释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-10 14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不会的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-10 14:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
pibao_1986 发表于 2013-10-10 14:28
就是因为不明白,才问啊, 希望高手解释!

没有听说300kw,440v发电机被一台电机50kw能够瞬间被拉到264V啊,发电机不给力啊。