发表于 2013-10-17 22:20
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏扬州
这几天一直加班在搞,发电机厂家说柴油机转速只有1300rpm/min,出力不足。让他调到额定1500,结果电压升到420V,频率51HZ。软起立即罢工,分析是过电压保护所致。厂家说发电机组选小了,你们这个是陆用机型4100的,说起来40KW,打个8折只有32KW,外面还套个隔音箱还要再降三四个KW,应该选4105机型50KW。我说合同上标明了是发电机组输出功率40KW不是柴油机40KW,你这是忽悠,再说发电机还有个短时过载能力肯定没问题。厂家又说我的发电机电流只有72A,你启动电流大于这个肯定不行。我想这不是胡扯吗,干脆直接启动,反正你们厂家在现场。结果很轻松地就起来了,柴油机连阵黑烟都不冒。厂家也不说话了,答应明天在发电机上再加个稳压器(原来没有)。 |
|