12
返回列表 发新帖
楼主: cz_hhh
收起左侧

[轮机] 请教:fire contro station 是空调房间吗?还是装mechanical ventilation?

[复制链接]
发表于 2013-10-10 19:43 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
某军船上叫损管站  有水冷空调
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2013-10-14 07:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请教21楼楼主,水冷空调是我们普通的空调吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-19 09:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请问损管房主要功能是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
消防控制站,应该有通风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以把它看成一个机械场所,用机械通风,没必要空调送风吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-8 20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你认识哪三个英文单词吗?
fire=火
control =控制
station =站点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同问,消防控制室有没有具体规范要装机械通风的?现在我所在船装2个自然通风,还有空调风管,我难以理解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 船之行者 于 2014-8-12 21:45 编辑

控制站的通风要求见:
1)09SOLAS 第10条 4.3当灭火剂储存在被保护处所的外面时,应储存在前防撞舱壁之后的舱室内,且该舱室不
作它用。这种储存室的任何入口应最好从开敞甲板进入,并应独立于被保护处所。如果储存
处所位于甲板以下,则该处所的位置不得低于开敞甲板下一层,并应能由梯道或梯子从开敞
甲板直接进出。位于甲板下或未设从开敞甲板进出布置的处所,应设有机械通风装置,用于
排出处所底部的废气。通风装置应具有至少每小时换气6次的能力。入口的门应向外开启,
并且在这种储存室和毗连围蔽处所之间构成限界面的舱壁和甲板,包括门和关闭其任何开口
的其他装置,均应气密。就表9.1至9.8的适用范围而言,上述储存室应视作消防控制站
2) 09SOLAS II-2 第8条 2 机器处所外面的控制站的保护 应采取实际可行的措施确保机器处所外面的控制
站保持通风和能见度,且不受烟气妨碍,以便在失火时,位于其中的机械和设备可以受到监管并继续有效地运转。应设有交替和
分开的供气装置,这两个供气源的进气口布置应使两个进气口同时吸进烟气的危险性减至最
小。经主管机关同意,上述要求不必适用于位于开敞甲板上和开口通向开敞甲板的控制站,
或具有同等效用就地关闭装置的控制站

       综合以上,消防控制站最好有独立通风。譬如CO2室的独立通风,其风管不应经过
其它处所。若不可避免,应采用厚度不小于4.5mm的全焊接钢质气密风管(宽度或直径
大于650mm时厚度不小于5mm);


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
留下脚印·~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持13楼的说法,此房间一般不太大,只需考虑冬季加热的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常情况下是空调送风,机械排风,空调送风需要防烟风闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-11 20:58

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表