查看: 2421|回复: 7
收起左侧

[管系] 请教:fuel ooverflow tank高位报警的位置问题?

[复制链接]
发表于 2013-9-10 20:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
听说燃油溢流舱高位报警位置必须是三分之一的溢流舱的高度?请教规范有这个强制要求吗?还是只是凭经验的做法?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-9-10 20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好像只有GL规范有要求高位报警的位置要安装在舱容的80%的位置好像
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
船级社规范有要求讲到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
夜之哀伤 发表于 2013-9-10 20:41
好像只有GL规范有要求高位报警的位置要安装在舱容的80%的位置好像

GL规范中,CHAPTER 2 SECTION 11 PAGE 11-39中指出
The overflow tank is to be fitted with a level alarm which operates when the tank is about 1/3 full
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-10 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
船级社有要求报警,但无具体高度要求。设计公司肯定会在轮机系统图中标明报警高度,溢流舱会有两个报警,溢流报警及高位报警,高位报警一般设置在90%的舱高附近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-11 07:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
Abs的船好像还没有见过,问题是设了一个在百分之三十,就没有必要设置百分之九十那个吧,这个也应该是没有强制要求的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
793362409 发表于 2013-9-10 21:52
船级社有要求报警,但无具体高度要求。设计公司肯定会在轮机系统图中标明报警高度,溢流舱会有两个报警,溢 ...

GL的规范写的很明确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-6 16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
货舱要求有高位报价以及高高位报警,切两套报警为相互独立的系统
回复 支持 反对