收起左侧

[电气] 请教如何选择配电板开关的整定值

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-8-28 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位好请教如何选择配电板开关的整定值??
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-8-29 00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,是啊,只知道能整定,但不知道怎么整定。顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-29 08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
电气达人come on
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请各位大亨帮帮忙那,不盛感谢!!!!!!!!!1111
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-31 17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
难道真的没人知道吗?????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-3 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

overload setting valve

105%-120% rate current
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-4 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般主开关的整定值有欠电压:35%-70%的额定电压延时脱扣;过电流:有瞬时脱扣,短延时额定电流的200%-250%,长延时125%-135%等。具体规范中有,多看看吧。

[ 本帖最后由 xmg 于 2009-3-4 17:54 编辑 ]
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2009-3-16 22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
船舶实用设计手册上面有的,可以参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-13 18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我认为不光是要考虑规范的要求,而且要从系统分析的方面,进行选择性分析.保证把故障限制在最小的范围内,通俗的说,就是如果是一个馈电回路的故障,不能直接把发电机跳了,而应该是这个馈电回路的保护先动作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
馈电开关过载设定是负载额定电流的105%~120%,启动器开关瞬动设定为马达额定电流的14倍以上。发电机开关需根据规范要求和选择性设过载、短路短延时、短路瞬动保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
说句实话就是瞎整,赶上倒霉的时候遇到一些什么高效电机啥的,次瞬态电流能飞上天,瞬动电流没有十七八倍都不好使。
回复 支持 反对

使用道具 举报