请教各位大侠,对于火警,通用报警,CO2释放,水密门等电源,通常是在ESB走一路230V的,还有一路来自24V的电源。想问想一下,从ESB来的这些电源是否可以通过分电箱?比如从ESB拉一条线到分电箱,在从分电箱分别供230V给火警,通用报警,CO2释放,水密门,是否可以? ABS规范有要求这些电源必须单独从ESB直接供给吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-8-30 08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
期待高人回复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-30 14:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
1. 直接从ESB供电
火警:4-7-3/11.1.3
滑动水密门:4-10-1/3.7
通用报警:4-8-2/11.7.1(b)

2. 未要求直接从ESB供电。还需UPS供电
CO2释放报警:4-7-3/3.1.5
考虑CO2会致命,通常直接从主应急配电板供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-1 22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
双电源一般是AC220V和DC24V两路的,但是归根结底电源都是DC24V。AC220V配电板引出,进入稳压电源,输出也是DC24V的