各位:
       请看下现在碰到的问题描述,附件有图示:
      船上的压力水柜高度为4m,小淡水舱4m高度,大淡水舱7m高度,淡水吸口在舱底部,现在船上配置的压力水柜的泵为没有自吸能力的泵(格兰富水泵),现在只有水位高于4m才能吸到水。虽然压力水柜配有自吸装置,但是此自吸装置是利用喷射泵原理用压缩空气作为驱动力,吸气管为8mm铜管,吸力太小,根本没用。
      船东根本不准备换这些没自吸能力的泵,请问各位有什么好的解决方法——就是说在从淡水舱吸口至泵的吸口这一段管路能做什么修改比较有效?可以增加什么设备?
谢谢!

压力水柜吸水.dwg

56.28 KB, 下载次数: 105

回复

使用道具 举报

龙船学院
头像被屏蔽
发表于 2013-8-24 17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在吸口处加个止回阀     
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
建议如下:
1、好好检查吸口管路(包括吸口滤器、压力表管等)是否有漏气的地方。
2、检查泵的叶轮等,此泵的吸高理论上是--10米,实际应用中8米应该是没问题的。
3、仔细运行过程中进出口压力表变化及波动情况,是分析故障的关键所在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-26 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以把泵移到淡水舱出口试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加止回阀,加灌水装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我也建议在水吸口舱外加止回阀!效果应该立马有!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在不增加设备的情况下,有两种方案:
1、把压力水柜移到靠近水柜。
2、在吸口增加止回阀,注意最好碟型的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-13 14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可能存在漏气的地方 或者是喷射泵的效果变差了 更换下看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我以前遇到类似情况,在吸口处加止回阀效果不明显,后来解决方案是,把压力水柜降低。