查看: 4081|回复: 5
收起左侧

[轮机] 消防泵水枪射程问题。

[复制链接]
发表于 2013-8-22 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州

我只建造过入级CCS的船舶。对于普通水消防系统的要求是“最远处消防栓射程超过12m”,但是有没有法规要求2只水枪出口压力要同时大于多少?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-8-22 23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
两股水柱要求,SOLAS防火一章有讲,6000以上的货船2.7公斤,以下的2.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如图
QQ图片20130823094329.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
solas有规定,参考楼上的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
同时打开二只水枪时,测量船上最高处消防栓的压力应不低于0.27MPa。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-25 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
cp8870294 发表于 2013-8-23 09:44
如图

这里只是说了客船跟货船,其他船也适应吗?比如说工作船?公务船?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-21 22:37

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表