查看: 1781|回复: 14
收起左侧

[轮机] 流量计

[复制链接]
发表于 2013-8-16 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
规范要求流量计需加旁通管,是否包挂所有型号流量计?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-8-16 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该是的,目的是为了维护时候不影响机器运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-16 12:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个不是规范要求吧,楼主在哪家规范看到的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2013-8-16 15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
哪个规范要求的?是为了维修时不影响机器运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-16 16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DNV规范有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-16 16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
因为现在流量计有改进,不使用轴流形式,不会发生卡阻现象,但是规范有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-16 21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
规范上没看到过,可能我对规范不熟悉,一般流量计,控制阀(如减压阀等)都会加个旁通阀,主要目的是当设备失效需要检修时,不影响下游设备的使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-17 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
肯定要有旁通管
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-22 00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
hwlsx 发表于 2013-8-17 10:26
肯定要有旁通管

有依据吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
qianhongzdh 发表于 2013-8-22 00:25
有依据吗

流量计一般用在什么场合?这些地方 如果因为流量计故障检修 那不是不能用了?所以需要有旁通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
SCY0615 发表于 2013-8-16 15:44
哪个规范要求的?是为了维修时不影响机器运行

DNV Pt.4 Ch.6 Sec.5 806.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-23 12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们这儿就没有旁通管,流量计非轴流式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
youngfp 发表于 2013-8-22 21:42
DNV Pt.4 Ch.6 Sec.5 806.

806 Flowmeters in fuel oil lines shall be provided with bypass arrangements. Flowmeters of positive displacement type shall be fitted with means preventing immediate loss of fuel supply in case of blockage if this will lead to loss of propulsion plant or auxiliary power.

这是燃油系统的要求,那其他系统的流量计呢?例如货水系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-27 10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
燃油消耗多少要根据流量计来看,但是各油舱倒油就不能通过流量计了,燃油系统的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-27 14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
各个设备,能加就统统给加上
回复 支持 反对

使用道具 举报