查看: 6459|回复: 6
收起左侧

[规范类] 关于冷库消防栓问题

[复制链接]
发表于 2013-8-7 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1金币
请高手详解,在半浅式平台上,冷库(冷库很大)内需不需要布置消防栓??

最佳答案

查看完整内容

你的问题可以当做一个特例来讨论,因为你说很大,却没有说到底有多大,下面仅作一般泛泛的讨论: 依据:按MODU2009: 9.7.19 消火栓的数目和位置,应在平台航行期间或钻井作业时至少能将两股来自于 不同消火栓的水柱射至平台上人员能够到达到达的任何部位,其中一股水柱应仅用一 节消防水带。每个消火栓应配备一根消防水带。 条件:假如你的冷库大到离开门的最最远的点,冷库外的消防栓长30米的水龙带都不能将水喷到,那么就 ...
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-8-7 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你的问题可以当做一个特例来讨论,因为你说很大,却没有说到底有多大,下面仅作一般泛泛的讨论:
依据:按MODU2009:
9.7.19 消火栓的数目和位置,应在平台航行期间或钻井作业时至少能将两股来自于
不同消火栓的水柱射至平台上人员能够到达到达的任何部位,其中一股水柱应仅用一
节消防水带。每个消火栓应配备一根消防水带。
条件:假如你的冷库大到离开门的最最远的点,冷库外的消防栓长30米的水龙带都不能将水喷到,那么就应当在冷库内设一个消防栓和水龙带箱(设置消防栓的库的温度不会使消防水管内的水结冰);
结论:没见过在冷库设消防栓的;如果冷库大的很,应设一个、库外还有一个栓通过驳长水龙带可以将水喷到库里的每个角落。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-26 15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主不担心消防管冻裂吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-27 20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kingston1976 发表于 2013-8-26 15:25
楼主不担心消防管冻裂吗?

+4 度
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-28 21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
陈迈可 发表于 2013-8-27 20:48
你的问题可以当做一个特例来讨论,因为你说很大,却没有说到底有多大,下面仅作一般泛泛的讨论:
依据:按 ...

谢谢 ,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-28 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
jonny09 发表于 2013-8-27 20:22
+4 度

这也不可以的水在0到4度之间是反常膨胀的,4度已开始膨胀了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kingston1976 发表于 2013-8-28 22:00
这也不可以的水在0到4度之间是反常膨胀的,4度已开始膨胀了

可在冷库外增加隔离+泄放阀,正常情况下冷库内管子里是没有水的,如使用后,可在室外将水泄放。