[电气] 应急发电机动态特性(突加、突卸)

[复制链接]
发表于 2013-8-1 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一台应急发电机突加、突卸试验(0-50%-100%-0),试验时用福禄克表做的,测试显示有零点几秒,电压测出来会低到几十伏特,请问是调压器问题?表有问题?还是设备都正常,其他原因促成这种测试结果的?求达人啊
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-8-1 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你的问题是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先把表确认了,换个表试试,再定,不然谁说得清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-1 14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
老特务 发表于 2013-8-1 11:59
你的问题是什么?

就是动态特性试验,电压极大极小值会不会有在很短(例如零点几秒)会出现很小的电压,用示波器能看出来,而平时看仪表看不出来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
三福holic 发表于 2013-8-1 14:49
就是动态特性试验,电压极大极小值会不会有在很短(例如零点几秒)会出现很小的电压,用示波器能看出来, ...

建议使用FLUKE 1587型号的表 可以测试并记录动态变化时的最大或者最小值,电压和频率都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
没注意配电板上的表多大么???那个表比万用表反应灵敏
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-8 16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
六月星 发表于 2013-8-6 15:07
没注意配电板上的表多大么???那个表比万用表反应灵敏

当时没注意,后来怀疑是对讲机对表的干扰造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-9 08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
三福holic 发表于 2013-8-8 16:25
当时没注意,后来怀疑是对讲机对表的干扰造成的

应急配电板上的电压表,先把空载电压和满负荷电压用最准确的万用表校队好,再做突加突卸的时候看应急配电板上的表就行了。用万用表多不方便,还容易受干扰,连接不好电压还会有压降。
有的懂的船东船检会嫌配电板上的表做突加突卸时,配电板电压表滞后,电压波动比实际小,其实也没事,好好商量一下,误差很小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
表示不是很明白,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-8 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
三福holic 发表于 2013-8-8 16:25
当时没注意,后来怀疑是对讲机对表的干扰造成的

呵呵,这个很好玩,确实是对讲机能让仪表跳来跳去,船上经常这么玩。
回复 支持 反对

使用道具 举报