查看: 2402|回复: 11
收起左侧

[电气] 电气的防爆

[复制链接]
发表于 2013-7-27 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
最近遇到一个问题:液压滑动水密门布置在气体危险区域内,其电动泵组等电气设备均需要提供防爆型。据说电气控制箱想做成防爆型的,很难。是么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-7-27 09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
确实很难,控制箱的门理论上可以气密,而且不难,但里面的所有元器件如何处理,接线如何处理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 09:41 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个需要银子的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
同意楼上  有钱就好办
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
电机用防爆的。控制箱安装得远点。 可行否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-28 07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
控制箱做成防爆的应该很难把
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做就做隔爆的吧 Exd 的,可以让厂家联系,毕竟是人家成套的产品。增安Exe的不好弄,对元器件及电源电压都有要求。不过肯定得多花银子~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不过还有办法,就是把箱子移到安全区,就地可以增加 防爆的控制按钮盒~~这个应该省不少银子~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好控制箱远离,银子不划算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钱到位,就有!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有专业做防爆解决方案的厂家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你好!我给出的建议是,电机和控制箱放在安全区域,该门增加一个手摇泵,增加一个防爆开关门指示盒,我的项目都在这样操作的,可以节省购买防爆电机,防爆控制箱成本大概在36000人民币。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 15:39

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表