查看: 2817|回复: 7
收起左侧

[电气] 关于电缆、断路器选择~~

[复制链接]
发表于 2013-7-24 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.  在选择开关的时候,是先根据额定电缆选好电缆再确定开关,还是确定好开关再选择电缆呢?
2. 电动机的电缆选择需要把额定电流乘以过载系数吗?1.1倍什么的
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-7-24 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
去仔细阅读下CCS规范的电缆部分,说的很明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-24 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金陵老船工 发表于 2013-7-24 16:38
去仔细阅读下CCS规范的电缆部分,说的很明白

能否简单的说明一下,我会去CCS规范里再查的,行么?主要是第一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
看负载功率所需电流选择开关,一般的空开都有富余量的在选择导线或者电缆,但是一定要注意现在的材料都是含有杂质,现在的中国人狡猾的很,只要钱能骗到手就行,妈的老子们一定要注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-25 09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
niuchaoyin 发表于 2013-7-24 22:45
看负载功率所需电流选择开关,一般的空开都有富余量的在选择导线或者电缆,但是一定要注意现在的材料都是含 ...

不是先选电缆再选断路器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 17:28 | 显示全部楼层 来自: 伊朗
。。。先选设备  都是根据设备走的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
先确定设备和发电机,再确定配电板和各分电箱,在配电箱里就确定了开关,再确定电缆。这都是在详细设计完成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
先电流 再。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报