查看: 2516|回复: 7
收起左侧

[电气] FSS 关于火警回路的要求

[复制链接]
发表于 2013-7-15 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2.1.4. Zone address identification capability
Fixed fire detection and fire alarm systems with a zone address identification capability shall be so arranged that:
.1. means are provided to ensure that any fault (e.g. power break, short circuit, earth, etc.) occurring in the loop will not render the whole loop ineffective

目前船上RO-RO区域划分为防爆区域,隔离栅后有多个探头,但是厂家说,其中一个探头坏了其它回路后面探头就无法使用。DNV送审对此留有意见,厂家解释是:其防爆区域隔离栅后面的部分不属于loop,而是branch-off。而且他们说其它船上也是这样划分的,请各位船友讨论下,这样做是否符合规范,另外Branch-off这个东东是哪里定义的,求高手解答。

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-7-15 23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高手在哪里~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
DNV送审对此留有什么意见?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
估计厂家的意思是该防爆一路是某一路的分支,并不定义为一个单独的回路,所以即便防爆一路一探头坏了,影响的只是隔离栅后面一路,并不影响整个回路,所以我认为这种解释是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-17 18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恶殿殿 发表于 2013-7-17 09:34
DNV送审对此留有什么意见?

意见就是正文中红色部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 11:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
厂家解释是正确的,符合规范.给你看一个图关于Branch-off:
1.JPG -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-20 06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6楼,图片来自何处?能共享整个资料吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-20 12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
六楼  什么意思  能不能详细点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册