查看: 2531|回复: 6
收起左侧

[电气] 主配电板汇流排的disconnecting links容量大小是怎样计算的

[复制链接]
发表于 2008-8-23 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
主配电板汇流排的disconnecting links容量大小是怎样计算的最近碰到一个关于确定主配电板汇流排的disconnecting links容量大小问题,请诸位指点一下。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-3-3 21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不大于单侧发电机额定电流值之和。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-4 20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同问?请高手回答!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-6 20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是3台发电机的话就算两台发电机的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-17 11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
顶下楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-17 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
顶下楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-18 10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要根据从一侧流向另一侧的最大电流(如果负载足够大的话,一般取发电机容量较大一侧的发电机总电流)。再考虑短路容量、发热系数等等。。