船检规范上说在管道内走线的电缆穿管系数要求为0.4,那么哪位知道这个要求适用于电缆贯穿件吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-7-14 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
过水密、防火舱壁的电缆贯穿件的贯穿系数一般不超过40%,贯穿件要求必须是灌注式的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-14 12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最主要是为了有效的防火分隔。确保完全隔离!规范上有的,可以自己去找找!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-14 18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非灌注不超过40%,单根电缆过筒可以50%
灌注建议30%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意4楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-4 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们做一般是不超过30%的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
规范是这样,但是这个比例很难达到,除非用ROXTEc,将每个贯穿的线计算的相当准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对于电缆的防火浇注,船级社是很在意的,因为事涉安全。 不过也不用担心,一般情况都能满足的,设计的时候多数不超过30%。 有次船上一个电缆框几乎填满了电缆,设计所人员上去一算贯穿率 竟然满足40% 非常神奇。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-7 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
说实话,一些小船厂没几个做到了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
考虑到开孔位置等因素,实际操作起来,很少有满足0.4的。只要船检没异议就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们厂电工就让船东这么整过一次啊,奶奶的,拉好电缆的电缆框全部割掉换大的。。。。。工程浩大。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-21 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有几个厂能达到这个要求,但是也没有什么关系,反正到时船检也不会太在意,只要能看得下去就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-17 14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
浇注型的30%,非浇注型的40%
这个是考验设计能力的,要非常细心才行,同时现场施工忌随意更换电缆通道,这也是容易造成问题的原因