查看: 1833|回复: 5
收起左侧

[管系] 管子通舱件要900什么的,怎么能达到防火要求啊???

[复制链接]
发表于 2013-7-9 07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
管子通舱件要900什么的,怎么防火啊,感觉不像电缆需要浇注什么的,管子是空心的,不管长短感觉没影响啊,我是电气的,弱弱的问下。。。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-7-9 07:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
每边450mm要包A60级防火绝缘…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
电器的居然不知道,新来的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
solas里面有的,关于通舱管件包绝缘的规定,另外LR对包绝缘的长度要求是至少600mm,solas和其他船级社的要求是450mm,而且绝缘只包在舱壁的一侧,而不是每一侧都包;至于你说的900,那是对通舱管件长度的要求,可以查看全文库CB/T 3480-92 里面有规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-9 20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
zhhlcm 发表于 2013-7-9 08:31
电器的居然不知道,新来的吧

俺是新手  麻烦指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-9 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
fly-with-me 发表于 2013-7-9 08:50
solas里面有的,关于通舱管件包绝缘的规定,另外LR对包绝缘的长度要求是至少600mm,solas和其他船级社的要求 ...

好的 谢啦  明天去查查
回复 支持 反对

使用道具 举报