VIP
使用道具 举报
助理工程师
正式员工
原帖由 BENQSR 于 2008-8-28 16:17 发表 帮你估算一下, 考虑到管路附件的影响,一般大致相对于管长的20%左右,也就是管长 L=190×2×(1+20%)=456m长度。 消防水泵,流量比较大,紊流。 假设消防泵流量500m3/h,管径250mm,那么计算出来的压降就是 1 ...
关入禁闭室
原帖由 BENQSR 于 2008-8-28 17:35 发表 船长190米,那么消防总管环线差不多是190×2=380m。 把管路附件长度等效成管路差不多380×20%=76m 总和就是456m. 根据流量,算出雷诺系数。 再根据,沿程损失的计算公式算出压降
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页