本帖最后由 沉默的羊毛 于 2013-6-25 14:16 编辑
1. 电缆表册设计前需要考虑:尽量将设备集中放置,不要太过于分散(下图)。
(图1)设备集中放置
-->
2. 绘制生产设计,也就是全船的电缆通道,电气设备底座等。
3. 定义电气设备的尾余量(设备高度<2000mm,余量留2米,大于2000mm的余量留3米)(见下图).
(图2)设备定义
-->
4. 将全船的电缆路径图(详细设计)按照生产设计的电缆通道和贯穿件逐一修改,机舱内所有甲板面上的开孔都设置重要节点(见下图),重要节点的设置必须合理。**电缆敷设时这份图纸很重要,在敷设时如果没有一份详细的电缆路径图,电缆就无法走正确的路径,肯定会出错。
(图3)重要节点和电缆通道
-->
5. 输出表册时全船电缆按照1%的余量进行出册,不要怕电缆长度过短而过多的设置电缆余量。
电缆出册后并不能马上使用,这才是真正电缆表册设计工作的开始。
6. 将表册按照上建到上建、上建到机舱、上建到货舱艏部、机舱到机舱、机舱到货舱艏部、货舱艏部区域进行分类;
7. 分类完后再按照重要节点进行排序(先远后近,先粗后细)(见下图)
先筛选节点:通过两个节点之间的所有电缆可以全部筛选出来,但照明、火警、内通通行电缆需要按照特殊电缆编号筛选出来,不要预裁敷设。
再进行合理排序,当两个节点之间的电缆全部排序完后,再处理下个通道。
(图4)表册筛选
-->
电缆预裁至少能节约15%的电缆费用,我厂每条船3200多根电缆能节约30多万。
因没有到其他船厂进行学习,也没有什么好的设计方案。上述内容仅属于个人对设计电缆表册所掌握的一些小技巧。
希望大家能一起学习:QQ350733681
|
|