[电气] 不能自动启动的机舱舱底水泵,需要有长时间运转的报警?

[复制链接]
发表于 2008-8-20 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
不能自动启动的机舱舱底水泵,需要有长时间运转的报警?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-8-20 18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然需要了,当泵长时间无水工作的情况下会烧毁轴封,
我做过的船都是要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2009-1-2 14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-2 14:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
是不是怕启动此泵的人忘关了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问的问题有语病吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-4 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

需要的,否则电机会烧坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
需要的
回复 支持 反对