查看: 2988|回复: 16
收起左侧

[电气] 电缆间距问题

[复制链接]
发表于 2013-6-14 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
电力电缆和通讯电缆分开敷设是人之常情,但之间的间距,至少留多少?望各位船人明示!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-6-14 19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
              50mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-14 19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我看到的也是50,是否有明文(eg.规范、设备资料)要求更大的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像没有间距也可以,因为通信电缆是有shield的吧???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分开绑扎就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
动力与控制电缆可在一起
与对绞电缆50mm
见过变态要求300的,很少
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-19 21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这图不能再改啦 发表于 2013-6-19 20:31
动力与控制电缆可在一起
与对绞电缆50mm
见过变态要求300的,很少

船东、船检抑或船厂的要求?船东哪家?船检哪家?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
shipyy 发表于 2013-6-19 21:38
船东、船检抑或船厂的要求?船东哪家?船检哪家?

船厂的工艺。使用散货或简单的海工
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电缆的铺设工艺基本都是船厂自己出具的,没有明确的规范和标准。找找国标是不是有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
工艺要求啊 min 50mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-22 21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
50   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
嗯 貌似都是船厂自己的工艺。有时候也害人啊,自己做不到还写在工艺上, 有屏蔽的其实是无需的。只有网线没有屏蔽的时候才需要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-23 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
碰到不讲理的了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在很多船厂好像都是50MM,其实也没有正式的依据,规范只是要求本安回路电缆与普通电缆保持最小50MM间距,可能都是参照这个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有具体间距,分开绑扎,保证间距有两捆电缆最大一根的直径就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
分线标准

请参考关于各系统的分线标准在IEC60533里可以找到依据,具体请自行查阅
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
大概50MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 01:45

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表