查看: 4447|回复: 13
收起左侧

[船体] 船用灭火器的配备

[复制链接]
发表于 2013-6-12 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
见过船上装设了很多不同种类的灭火器,有泡沫的,干粉的,CO2的。这个是各自按照多少的要求来配备的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-6-13 00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SOLAS公约及灭火器布置的统一解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
jinku4161 发表于 2013-6-13 00:40
SOLAS公约及灭火器布置的统一解释

最好把具体的详细文字说明给出来,这个做内装的人都知道,具体的是根据处所,还详细设计防火图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个有个统一解释的,用iPad不好发的,改天用电脑给传个资料上来,留个记号,倒不是各种灭火器数量多少的问题,而是根据火源性质,什么灭火剂适合灭什么火的问题,例如电气设备比较多的地方,原则上用干粉灭火不容易清理,一般推荐用二氧化碳等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-15 17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
youngfp 发表于 2013-6-15 09:34
这个有个统一解释的,用iPad不好发的,改天用电脑给传个资料上来,留个记号,倒不是各种灭火器数量多少的问 ...

我只看到过SOLAS 第II-2章 10/3.2.3有提到类似的大概要求: 在起居处所内不得布置二氧化碳灭火器。在控制站和其他设有船舶安全所必需的电气或电子设备或装置的其他处所,所配备灭火器的灭火剂应既不导电也不会对设备和装置产生危害。
但是还是不是很明确。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lmw0320 发表于 2013-6-15 17:14
我只看到过SOLAS 第II-2章 10/3.2.3有提到类似的大概要求: 在起居处所内不得布置二氧化碳灭火器。在控制 ...

For your refenrence

MSC.1 Circ.1275 SOLAS公约II-2章中船上手提式灭火器数量和布置的统一解释.pdf

147.96 KB, 下载次数: 130

Regulation 10.5 Number of systems, appliances, and extinguishers required in ma.pdf

124.12 KB, 下载次数: 73

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
客船
60米一下            8个
60米至120米      12个
120米到180米    18个
180米到240米    24个
240米以上         30个

货船
100米一下        8个
100至150米     10个
150米至200米  12个
200米以上       14个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
stuff_2013 发表于 2013-6-16 11:06
客船
60米一下            8个
60米至120米      12个

你这看的是救生圈~不要误人子弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-13 10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我记得FSS 有要求,可查询
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在起居处所内不得布置二氧化碳灭火器。 在控制站和其他设有船舶安全所必需的
电气或电子设备或装置的其他处所, 所配备灭火器的灭火剂应既不导电也不会对设备和装置
产生危害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每一锅炉舱内的每一生火处所和部分燃油装置所在的每一处所, 至少应设置 2
具手提式泡沫灭火器或等效灭火器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
存有易燃液体的处所
6.3.1 油漆间应由下列系统保护:
.1 二氧化碳系统, 设计成能至少放出相当于所保护处所总容积 40%的自由气体;
.2 干粉系统, 设计能力至少为 0.5 kg 干粉/m3;
.3 水雾或喷水器系统, 设计供水能力为 5 l/m 2 min。 水雾系统可连接在船舶消防总管上;

.4 主管机关认为能提供等效保护的系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
stuff_2013 发表于 2013-6-16 11:06
客船
60米一下            8个
60米至120米      12个

您说的是救生圈吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 14:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
海事局法规有各种船型灭火器配备要求及数量。
回复 支持 反对

使用道具 举报