本帖最后由 seamanlww 于 2013-6-7 19:23 编辑
夏天来了——你为空调充氟烦恼过吗?教你一招——怎样为空调充氟
( O; V8 r9 A v! f2 e
1 @( n9 s; k* s0 H) }
给空调加氟的前提是确定空调缺氟。那么空调缺氟会出现什么现象呢?& F, g2 \: D3 E6 V/ ?4 b- o
首先打开空调机,让空调压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。1 m& @5 `2 n5 ~& ~7 z% V( I4 b
' Q/ C4 r* j" p- H+ b* S6 D; i
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3 Q: I4 R: x% D0 t L+ p' E& |
3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。6 O" ?" f! C! _# H" V( `- R$ T% m
: G7 O2 e9 [* f. p8 V* W, t h
5 M W7 @& d n; U' S
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
8 T5 q$ ]$ k) R
5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。$ n4 P" q+ [% N% F
* t- C8 D$ \ h0 S/ c" \+ Z
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
" g! ~0 A7 k$ t/ j
7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。4 I. S6 h! J0 j- T) j
另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
遇到需要为空调加氟等问题最好还是请专业的维修人员来维修因为个人没有相应的专业工具9 H) b ]3 B" F2 h/ p/ [
空调加氟的粗略步骤以及注意事项:% n" l& }2 |& n. T$ W
1 做好准备工作。压力表,连接管两条(其中一条是带顶针的接在空调的低压三通阀下端),还有氟利昂灌。$ P0 r#r2 p0 j! ^6 g
2 加冷媒前要先把连接管内的空气排净,用真空泵抽正空。用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。 像现在夏季一般充氟压力表显示一般为0.45MPA到0.55MPA之间。启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
3 试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。并目示压力表显示指数变化情况。用小细刷粘肥皂泡进行在连接点进行检漏,看是否有气泡。检查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
|
|