查看: 1722|回复: 6
收起左侧

结构风管穿油舱

[复制链接]
发表于 2013-5-30 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
舱室壁厚是8MM的,里面走一根250X250X12结构风管,现在船东要求把油舱隔开,再在隔空舱里走结构风管。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-5-30 12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本来就应该这样,有何疑虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-30 12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
风道已经是结构风管了,12个厚的,风管也是自然通风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
赶脚没有道理,12个厚的,里面又没有什么介质
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-30 14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对啊,只要跟水密舱壁一样厚,在做个密性试验,再做个表面探伤就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看风管从哪里来的,跟油舱是否可以接触。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在油舱里的结构风道外侧增加一个水密通道 让结构风道从增加的水密通道里通过就解决问题了
不用隔开油舱了
建议哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 05:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表