查看: 1930|回复: 9
收起左侧

[船装] 空调系统

[复制链接]
发表于 2013-5-27 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
说说你们的空调对接吧,我所干过的 好像没有一个能够完全对上的,我是说已经超出帆布连接的误差极限
每次都要对风道动刀!

照片 026.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-5-27 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以试下白铁对接
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-27 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
huhaiming100 发表于 2013-5-27 10:14
可以试下白铁对接

你说的是现场调整,那样会很费工时
现在采用的软帆布对接都接不上啊,问题是怎么保证方形风道与空调风口对接的精度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你所能做到的就是把模型对接上,剩下的就是现场安装的问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主是正和的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 zyl1984334 于 2013-5-27 10:57 编辑

模型正对时,帆布(长度50-100余量)90%都能连上;要不就让厂家再提供个长些的,一般不切风道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
enginerlee 发表于 2013-5-27 10:25
你说的是现场调整,那样会很费工时
现在采用的软帆布对接都接不上啊,问题是怎么保证方形风道与空调风口 ...

精度控制,出现这样的情况有3类,一基座定位偏差,2风道管路安置偏差,3设备资料与实物不符。我们设计的时候一般与风道对接的这部分设置一个现场管段,并且不要太短,这样便于调节偏差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
非常同意7楼意见,顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪家做的空调系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
余量多留一点点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册