如下图

原先是螺旋风管穿A级舱壁加装的套管只有400

规范要求900,并且最好两边各450,

生产决定原先套管不拆,在工作间内将螺旋风管换成1m的钢管,

报验时船检要求还需将套管也延长至900,因旁边房间无法加长,需要将工作间内套管延长至700,

疑惑1,为毛的换成钢管也需要加套管

查了下SOLAS,好像只对穿B级的钢管有明确要求不要加,那穿A级咧,一样么?


DSCI0906.JPG
DSCI1000.JPG
QQ图片20130524213713.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-5-24 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
别听船检瞎扯淡
900mm,一边450足够
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
路过,看过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
船检属于蛮不讲理的,咱们有规范在据理力争!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-25 23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
哦,这个东西,以前我也一直都认为只要管子壁厚大于3毫米,就不需要考虑这个要求。
对于壁厚小于3毫米的需要考虑,特别是风管,仅穿A60需要包450的延伸边时,给与考虑一边450毫米长,其它不考虑。
但是ABS最新出了一个PART 5,的消防保护的一章,对这个描述了新的明确要求,现在我也蒙了,其他船级社能提供一个类似IACS的解释,期待中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-26 00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看这条船船级社认可的防火典型图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-26 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
规范只是对于B级舱壁标明,在范围内钢制导管除外,楼主说的是A级船壁 要求肯定高于b级 无论是否是钢制导管 套管也应改为900mm 一边450mm。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-26 15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-26 23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
本帖最后由 文明人 于 2013-5-26 23:23 编辑

船检说的不对,但是你这个做的也有问题。
首先看你这个螺旋风管的内径截面积有没有超过0.02M^2,(大概也就是OD 160mm),,超过了一边450就可以了。第一张照片露出来的不够吧,可以用弯头焊接至450。
第二张图也就是另一边没有必要一米来长,450够了。

附上GL关于通风穿舱的指导图,一目了然。

风管穿过A 级舱壁 指导图(剪切自GL RULES).doc

123 KB, 下载次数: 44

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从你的照片上看,应该是fire control  station
标准的A60防火等级要求,这个位置旁边应该就是ballast control room 或者carbin,
套管中间有绝热层,会延缓着火区域对旁边的影响
个人见解,斧正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
查看你们本船的退审的防火结构节点图,这个是设计和交验的依据。按节点图施工。如你送审的里面有不是两边要求450mm的节点才有希望过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文明人 发表于 2013-5-26 23:21
船检说的不对,但是你这个做的也有问题。
首先看你这个螺旋风管的内径截面积有没有超过0.02M^2,(大概也就 ...

      LZ第二张照片的意思是,船厂为了避开900钢制套管的要求,而采用了一根长的钢制管作为风管。LZ是想说,既然整个通风导管都是钢制材料的了,那就不必要再设置钢制套管了,更不要满足钢制套管的900长度要求了。(理由见LZ划黄线部分)
      但SOLAS只说穿B级舱壁,可以不要求钢制套管,没说穿A级舱壁,也可以不要求钢制套管。如果没统一解释的情况下,我认为验船师的要求是正确的。
      (不过LZ,你原来的风管难道不是钢制的吗?SOLAS可是要求通风导管应由钢制材料制成的哦。)


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
ensen321 发表于 2013-5-27 16:30
LZ第二张照片的意思是,船厂为了避开900钢制套管的要求,而采用了一根长的钢制管作为风管。LZ是想说 ...

1. 楼主所示照片根本没有必要加套管,这时候那个钢质风管已经起到了通风+套管的功能,我前面剪切的GL规范示意图很明确.
2. 只要用这个钢管,每边各450mm就可以满足要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文明人 发表于 2013-5-27 16:50
1. 楼主所示照片根本没有必要加套管,这时候那个钢质风管已经起到了通风+套管的功能,我前面剪切的GL规范示 ...

俺同意。
你跟船检说,这段管子是特么定制的结构风管!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-28 13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文明人 发表于 2013-5-27 16:50
1. 楼主所示照片根本没有必要加套管,这时候那个钢质风管已经起到了通风+套管的功能,我前面剪切的GL规范示 ...

前提是截面积超过0.075m2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-28 13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文明人 发表于 2013-5-27 16:50
1. 楼主所示照片根本没有必要加套管,这时候那个钢质风管已经起到了通风+套管的功能,我前面剪切的GL规范示 ...

厚度要3-5mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-29 23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
fvwm 发表于 2013-5-27 23:12
俺同意。
你跟船检说,这段管子是特么定制的结构风管!

you are right, the thickness was 10mm
回复 支持 反对

使用道具 举报