发表于 2013-5-21 10:32
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 船东梦 于 2013-5-21 10:39 编辑
在启动过程特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感应反向电势,故启动电流:I=u/(Rm+RL);其中:U为电机启动电压,RM为启动电动机的电枢电阻,RL为线路电阻。由于RM、RL均非常低,启动电流非常大。相当于短路状态.大概1~2S左右。
电机正常转动时,其转子产生的反电势会在定子绕组中等效形成一个阻抗,从而使得转子得到一个转动的功率,而定子绕组由于有这个阻抗,电流被固定在额定电流以下。降压启动其实就是降低了U,内阻R不变根据欧姆定律I=U/R进而降低了I.
也可以简化成电动机的启动电流公式I=(U-E)/R U---启动电压,E--电机感应电势 R----内阻 启动瞬间E为零。
一般在降压起动时启动电流是电机额定电流的3-5倍。三相鼠笼异步电机的话,记得是4~7倍,但是不是绝对的。
计算启动电流=4*输出功率/最小输入电压
例:100W的电源,输入最小AC85V(直流为AC*√2*转化效率η 85*1.414*0.9=108.2V),那么峰值电流是4*100/108.2=3.7A |
|