查看: 3316|回复: 9
收起左侧

[电气] 关于信号电缆与电力电缆分开敷设的问题

[复制链接]
发表于 2013-5-9 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位:
    大家好!我想问下,电力电缆与信号电缆分开敷设需要保证多大的间距才行啊?有没有相关的规范及法规啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-5-9 20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
50以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
50 mm
见DNV-D201-C200
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2.16.3.5 每个本质安全电路应具有各自的专用电缆,并应与非本质安全电路的电缆分开敷设( 例
如:不应束聚在一起,不应放在同一罩壳或管道内,也不应用同一夹线板固定)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 20:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
50mm,但是 实施起来真的有困难。 在做生产设计时候就要仔细考虑,每根电缆的走向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般上建在扁钢上蛮难保证50以上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-11 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正规至少需要50以上,但现场很难做得到,如果有屏蔽的就好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-24 17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
300,ABS规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-24 18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
50很容易就满足的,重要的还是看船东的要求,很多船东会有自己苛刻的要求…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-25 08:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
冷风夜雨 发表于 2013-9-24 17:54
300,ABS规范

ABS哪有要求300
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 01:41

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表