是否有规范要求医务室必须装设机械的抽送风管?
如有,请帮忙告知下规范的出处。。听说是最新是SOLAS要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-5-8 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在我干过的船上都有的,而且有的还有单向阀。
不知道你说的最新的SOLAS是什么时候的,我知道的是从2008年,我开始进入造船就是这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
医务室是比较特殊的房间,应该要单独通风的,至于规范出处期待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意3楼看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-8 13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就知道医务室的通风和污水都是独立的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那不是SOLAS公約的要求
是海事勞工公約(MLC)的要求
目前海事勞工公約還沒強制生效
目前是遵照1949年船員艙室公約的內容去要求
MLC公約關於住艙空間的要求會比現在的船員艙室公約還要嚴格
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-9 22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
littlemonk 发表于 2013-5-9 17:23
那不是SOLAS公約的要求
是海事勞工公約(MLC)的要求
目前海事勞工公約還沒強制生效

MLC 2006貌似说今年8月15号以后就开始生效了。但是里面哪里有提到医务室的独立通风?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
lmw0320 发表于 2013-5-9 22:50
MLC 2006貌似说今年8月15号以后就开始生效了。但是里面哪里有提到医务室的独立通风?

這個部份我說明一下
1949船員艙室公約和MLC公約裡面提到
醫務室佈置規定由船旗國主管官署訂定
由於船旗國眾多
所以一般國際航線商船均比照世界衛生組織WHO的海員衛生條件要求來規範
裡面就特地提到醫務室通風佈置的問題
還有醫務室的門要獨立通向開放甲板
門寬要足夠讓擔架通過
醫藥用品最低配額....等
歐洲和美國港口的PSC很喜歡抓這幾條

如果船廠不想滿足這些要求
可以查查船旗國的相關法規
法規沒規定的話就可以跟船檢討論看看能不能豁免

评分

参与人数 1金币 +6 +4 收起 理由
shipbuilderwb + 6 + 4 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个是劳工组织的要求,具体的要求是按船员人数规定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
labilaoxin 发表于 2013-5-8 13:18
就知道医务室的通风和污水都是独立的

兄弟 你能找到:污水都是独立 要求的出处吗???  规范 公约 设计手册也行 ,只要找到就行  俺们不谈经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
张成崔 发表于 2013-5-17 12:27
兄弟 你能找到:污水都是独立 要求的出处吗???  规范 公约 设计手册也行 ,只要找到就行  俺们不谈经验 ...

查查德国SBG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
本帖最后由 张成崔 于 2013-5-17 13:23 编辑



soals 怎么可能有呢   
下面说几个关于医务室的问题
1.如你所有 医务室要机械通风吗?
答:要    原因:ILO 里医务室定义:“crew accommodation” includes such sleeping rooms, mess rooms, sanitary accommodation, hospital accommodation and recreation accommodation as are provided for the use of the crew   既然被定义成船员起居室 你说要不要呢
2。医务室通风要和其他处所通风分开
答:虽然没有哪个公约这么明确说明,但是MLC 给出了限制条件 叫不能传播
Guideline B3.1.8 – Hospital accommodation
1. The hospital accommodation should be designed so as to facilitate con-
sultation and the giving of medical first aid and to help prevent the spread of infectious
diseases.

mlc2006text.pdf

1.07 MB, 下载次数: 44

评分

参与人数 1金币 +6 +4 +2 收起 理由
shipbuilderwb + 6 + 4 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
张成崔 发表于 2013-5-17 12:27
兄弟 你能找到:污水都是独立 要求的出处吗???  规范 公约 设计手册也行 ,只要找到就行  俺们不谈经验 ...

大致翻了下SBG,还真没查到,查查MLC和ILO看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
简单的回答就是,独立机械抽风系统,抽风量略大于供风量,形成负压,防止扩散
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚做通风的,没入门吧。你在龙船上发了不少贴子。你这条船的建造规格书上没有上建舱室通风要求吗。空调厂家资料里肯定有医务室通风布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-29 22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
LV12345678 发表于 2013-5-27 17:13
刚做通风的,没入门吧。你在龙船上发了不少贴子。你这条船的建造规格书上没有上建舱室通风要求吗。空调厂家 ...

我只谈规范。。规格书有的要求是船东额外加的,不代表规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是ILO的规范,出处有时间的上面的兄弟已经给出了,现在DNV C3 要求病房间的卫生间也需要设立单独的通风,不能和原来病房间的抽风机共用一台风机,这个就更加难理解了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
ISO_7547-2002船舶和海上技术_起居处所的空调和通风_设计条件和计算基础 里面有写!