查看: 1958|回复: 7
收起左侧

[轮机] 请教:换热器的出入口一定要加压力表吗?

[复制链接]
发表于 2013-4-26 10:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
一般换热器的出入口都有温度计,有没有必要加压力表?有没有规范要求说要加压力表?或者从安全的角度看,压力表是必须的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-4-26 10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主是否说的是热交换器啊,进出口加压力表示为了检测热交换器的压差,如果压差过大,说明里面堵住了需要清洗。规范不管这事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
2楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-3 21:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
那么温度计呢,不知道有没有规范强制要求加温度计在进出口?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主似乎什么东西都要规范要求,一个热交换器,你连个温度计都没,到底交换个啥呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-3 22:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢四楼楼主,不是很确定,才有次疑问胡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
压力表是使用方要求,用以识别压差,辨别是否阻塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
一般用于主推进系统例如,燃油或者冷却水的冷却器CLASS要求进出口必须配备压力表,温度计。具体在相应的CLASS规范了可以找到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-21 20:47

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表